CNCxPRO V5が勝手に再起動する

AF_akiさん
こんにちは

error:18はgrblのエラーコード一覧に載ってないですが,ホーミング動作のパラメータが有効になっていないためだと思われます.
CNCjsを使っている場合,接続時にコンソールにて$1~$132の値が出力されるかと思いますが,$22はどのような値となっていますか?($1~$132の値が出てない場合は$$とコンソールに入力すると出力されます)

$22=0となっている場合はホーミングサイクルが無効になっているため,
$22=1とコンソールに入力しホーミングサイクルを有効にする必要があります.